聚氨酯喷涂保温工程施工技术

文章来源:http://www.jnyingke.com/news/question/512.html 作者:盈科保温材料 发布时间:2022-06-28 浏览次数0

  一般而言,聚氨酯喷涂保温施工现场大气温度不应低于15℃,相对空气温度宜小于85%,否则将影响工程质量,降低施工效率和固化时间;风力应小于3级,否则在风力作用下,聚氨酯硬泡体泡沫会四处飞扬,影响周围环境,影响施工,不能保证聚氨酯硬泡体喷涂层表面连续均匀喷涂,当风力大于3级时,应采取挡风措施。

  聚氨酯喷涂保温在屋面防水防腐保温方面优势显著,建筑屋面结构层为混凝土时,应设置找坡层或找平层。找坡或找平层应牢固平整(其平整要求无明显积水),干燥(其含水率应小于8%),表面不应有浮灰和油污。平顶排水坡度不得小于2%,天沟、檐沟排水坡度不得小于1%。屋顶与山墙、女儿墙、天沟、檐沟及屋顶突出结构之间的连接应为圆形弧形, R=80—100 mm圆弧半径。在硬泡体聚氨酯防水保温喷涂施工前,屋面设备、管道等应安装就位,避免割伤防水保温层的表面。硬泡防水层不应小于20 mm,不应使用山墙、女儿墙等不需要隔热的部位和突出的屋顶结构。应该多次喷涂,每次喷涂的厚度最好在10-15毫米之间。在改性硬泡表面涂装聚合物保护层原料刮板,要求刮层三次成型,保护层厚度约5 mm,最薄不小于3 mm。

  聚氨酯喷涂防水工程的主要特点:

  (1)氨酯硬泡体闭孔率≥95%,吸水率≤1%,节能、隔热效果好,聚氨酯硬泡体是高密度闭孔的泡沫化合物,导热系数≤0.022W/mk,节能效果好。施工厚度≥40mm就可以达到节能65%的要求。聚氨酯硬泡体的抗压强度≥300Kpa,还可以根据实际情况加大抗压强度到600Kpa以上,满足了工程的各种不同要求。

  (2)氨酯硬泡体直接喷涂于屋面层,系反应物料受压力作用,通过喷枪形成混合物直接发泡成型。液体物料具有流动性,渗透性,可进入到屋面基层空隙中发泡,与基层牢固的粘合并起到密封空隙的作用。其粘结强度超过聚氨酯硬泡体本身的撕裂强度,从而使硬泡层与屋面基层成为一体,不易脱层,避免了屋面水沿层面缝隙渗透。聚氨酯硬泡体能够与木材、金属、砖石、混凝土等各种材料牢固粘结。

  (3)抗渗透能力,通过机械化施工,屋面形成无接缝连续壳体。

  (4)面极易施工,终点处理简单方便,防水性能可靠。

  (5) 大大减低屋面荷载聚氨酯硬泡体40mm代替了传统做法中的防水层,保温层及中间的找平层等,且40mm厚的聚氨酯硬泡体每平方米重量约2.4kg,大大的降低屋面荷载,适合各种平面、曲面、结果复杂的屋面。

  (6)强度的温度范围大。

  (7)氨酯硬泡体在低于-50℃情况不脆裂,在高温+150℃情况下不流淌,不粘连,可正常使用,且耐弱酸,弱碱等化学物质侵蚀。

  (8)工简便迅速,简化了屋面整体的施工工艺机械化施工,施工人员少,减少安全隐患,一套进口设备在良好条件下每天可完成800—1000平米的施工,比常规防水保温材料施工时间节省80%。

  (9)屋面维修翻建,当旧基层未发生脱层、起鼓、可以不铲除旧基层,直接在旧基层上进行聚氨酯喷涂施工降低了工程强度和难度。